回复:求编程思路:若干水泵,增泵时优先启动停机时间久的水泵,减泵时优先停止运行时间久的水泵。

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15815
  • 精华

    103
  • 被关注

    989

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-02-13 14:16:38

8楼

展开查看
以下是引用樱桃大丸子在2017-02-13 13:43:53的发言 >

这个任务是我练手自己想出来的,并不是有实际的项目需要实现,这种情况貌似多出现在恒压供水上面,如果真做项目,我可能会考虑用专业的供水控制器来完成这部分功能。

我相信你很牛逼,能写出你说的那样功能的库,我这里只是请教比我帖子中想法更加详细一点的实现方法,仅此而已。

如果是练手的话,还是找点稍微简单一点的事情做吧,例如先做个冒泡。不是说光程序啊,是库。然后做做输出点ON统计,做做片区的失电保持,然后,做做星三角启动。我说的统统都是库形式的程序。然后你发现这三件东西加点油加点盐炒成一锅。就是增减泵了。