回复:求编程思路:若干水泵,增泵时优先启动停机时间久的水泵,减泵时优先停止运行时间久的水泵。

樱桃大丸子

  • 帖子

    82
  • 精华

    0
  • 被关注

    38

论坛等级:侠客

注册时间:2017-01-10

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-02-13 14:36:49

9楼

展开查看
以下是引用芳季在2017-02-13 14:16:38的发言 >8楼

如果是练手的话,还是找点稍微简单一点的事情做吧,例如先做个冒泡。不是说光程序啊,是库。然后做做输出点ON统计,做做片区的失电保持,然后,做做星三角启动。我说的统统都是库形式的程序。然后你发现这三件东西加点油加点盐炒成一锅。就是增减泵了。

以下是引用樱桃大丸子在2017-02-13 13:43:53的发言 >:这个任务是我练手自...

引用详细内容:

这个任务是我练手自己想出来的,并不是有实际的项目需要实现,这种情况貌似多出现在恒压供水上面,如果真做项目,我可能会考虑用专业的供水控制器来完成这部分功能。

我相信你很牛逼,能写出你说的那样功能的库,我这里只是请教比我帖子中想法更加详细一点的实现方法,仅此而已。

你的意思是实现这个功能需要用到排序?

如果是把每个水泵的时间作为元素放在一个数组里面,实现排序应该没问题,问题是每一个时间是对应一个电机编号的,对时间排序之后,如何将顺序打乱之后的时间和电机序号对应起来?

请指教。谢谢。

精通吃饭,擅长睡觉
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15110条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。