回复:关于西门子F0215文档的一个疑问

自动化控制柜和低压电柜装配

  • 帖子

    409
  • 精华

    1
  • 被关注

    70

论坛等级:奇侠

注册时间:2015-01-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-02-13 14:37:01

3楼

展开查看
以下是引用威师爷在2017-02-13 14:25:13的发言 >2楼

 L DIW [MD 28]执行这句时MD28被用着地址??被哪里用着,101000(字节地址)000(位地址),2进制101000=十进制40   //MD28不是只被只 装载了一次320吗?还有被哪里装载了吗?


我的理解是,是不是中间 少了 这一句程序  SRD 3  如果是这样写应该就好理解


L  320 

SRD 3 //右移3位 等于40

T MD28 //此时MD28等于40


不知道是不是我的理解有问题?还是本来文档就有问题,我想我的理解有问题的可能性大一些!呵呵!希望大家讨论一下?



以下是引用Siemens QA在2017-02-13 14:10:34的发言 >1楼:   我最近也看过这...

引用1楼详细内容:

   我最近也看过这个文档,也没有看懂,说一下我个人的理解,和师傅们探讨下

   L 320 
   T MD 28  执行这句后,MD28中数据320转换位2进制:101000000,所以MD28中应该还是320

   L DIW [MD 28]执行这句时MD28被用着地址,101000(字节地址)000(位地址),2进制101000=十进制40  

  L DIW [MD 28]执行这句MD28不是被当着地址编译吗,应该是间接寻址的格式要求的吧,

  SRD 3 //右移3位 等于40    想不出为要右移???师傅们接着指导哈