回复:求编程思路:若干水泵,增泵时优先启动停机时间久的水泵,减泵时优先停止运行时间久的水泵。

樱桃大丸子

  • 帖子

    82
  • 精华

    0
  • 被关注

    38

论坛等级:侠客

注册时间:2017-01-10

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-02-13 15:49:37

12楼

展开查看
以下是引用芳季在2017-02-13 15:19:32的发言 >11楼

你手上有5分人事资料,每份都是两页纸的,你要把这10张纸按名字拼音排序,你肯定是两张两张纸一起作为一个整体排序啦。所以在其中一个间接寻址的过程中你把连续两个要素一起移动吧。这样的话就可以把编号带上了。这个仅仅是生活经验,与任何编程无关。

整理了一下思路,你看看对不对。

对各个电机的运行时间做冒泡排序,排序过程中将电机编号做对应的移位。

增泵时从运行时间短的开始启动,如果某个时间对应的电机之前已经处于运行状态了,则启动排在它后面的电机,依次类推,直到启动设定数量的电机为止。

减泵逻辑跟增泵类似。


精通吃饭,擅长睡觉