我曾经用200PLC做过一个类似的程序,5台设备制冷,可设置允许运行的最多台数1-5,温度高于设置的温度1度开一台,过5分钟温度还高1度就再开一台,直到运行设备台数等于设置的台数;如果温度低于设置温度1度就关停一台,过5分钟再检测。
开关设备也是依据设备的累计运行时间计算的,用排序法找运行时间最短的设备编号,根据编号做选择启停设备。时间的单位开始用秒,结果累计时间数值越来越大,超了变量在PLC内的最大值,后来改为分钟,总累计时间也不是很长,可是改为小时根本不现实;最后来了个二次比较,先比小时,再比分钟。小时数相同的再比较分钟数;
从最初设计程序到编程好了现场调试,用了一个月,都是被客户逼的。
我之前也写过类似的程序,控制冷却塔风扇,没涉及到运行时间,还算简单,然后客户提到了运行时间这个问题,所以趁着现在不忙,我想好好琢磨一下这个问题。