从楼主的叙述发现了一些自相矛盾的地方,指出来供参考。

楼主的初衷使用是两路加压管道,目的是一用一备,

但是当负荷很大,又要两路同时使用;无论是方案一或方案二,

当负荷大时都使用两路,破坏了一用一备的原则。


个人意见,为了保持工程的稳定可靠性,同一时刻只使用一路工作;

若负荷大(通过设置一个高报警点的方法)则报警提醒操作员注意。

这样才能最大程度保障工程的可靠性。


否则由于长期使用万一两路同时出问题,就影响工程质量了。


这也是两种结果权衡之下,取一个重要的因素,舍弃相对不重要的因素。


另外,设计上,加压管道的设计应该具备足够的富余量,以避免出现一

路加压管道加压不足的情况。


补充:这其实是一个工艺问题,而不仅是编程的问题。