回复:关于西门子F0215文档的一个疑问

电气成套厂商

  • 帖子

    152
  • 精华

    0
  • 被关注

    28

论坛等级:侠士

注册时间:2017-01-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-02-13 20:24:39

8楼

展开查看
以下是引用shine在2017-02-13 15:05:43的发言 >5楼

P#40.0= 320 这个等式是正确的。

楼主需要先了解指针类型的结构

指针是一个双字,分为两个部分,最低3位指向位部分,高29位指向字节部分

p#40.0 = 2# 10 1000 000 =10#320

所有你会在涉及指针的程序中经常看到SLD 3  之类的移位指令


  高29位指向字节部分:对于间接寻址,貌似你的描述有误吧?

专业电气控制柜成套
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54715条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。