回复:关于西门子F0215文档的一个疑问

电气成套厂商

  • 帖子

    152
  • 精华

    0
  • 被关注

    28

论坛等级:侠士

注册时间:2017-01-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-02-13 20:35:37

11楼

展开查看
以下是引用威师爷在2017-02-13 20:33:26的发言 >10楼

5楼已经解释的很明白了!

指针是一个双字,分为两个部分,最低3位指向位部分,高29位指向字节部分

p#40.0 = 2# 10 1000 000 =10#320

以下是引用西门子PLC程序员在2017-02-13 20:26:55的发言 >9楼:P#40.0= 320  师傅...

引用9楼详细内容:

P#40.0= 320  师傅,能否解释一下这个怎么就正确了

以下是引用威师爷在2017-02-13 15:39:07的发言 >7楼:没错,的确是正确的...

引用7楼详细内容:

没错,的确是正确的!我理解错误了,320是作为一个地址指针的格式存放在了MD28,所以MD28就是一个P#40.0的地址指针!

以下是引用shine在2017-02-13 15:05:43的发言 >5楼:P#40.0= 320 这个...

引用5楼详细内容:

P#40.0= 320 这个等式是正确的。

楼主需要先了解指针类型的结构

指针是一个双字,分为两个部分,最低3位指向位部分,高29位指向字节部分

p#40.0 = 2# 10 1000 000 =10#320

所有你会在涉及指针的程序中经常看到SLD 3  之类的移位指令