各位大神:
俺又有问题来了。
请看我的系统框图,总体来讲就是以太网转DP总线,挂12个DP从站。
条件:系统硬件无法大动。
问题:目前系统运行一天(两班各10个小时)每个班会出来2-3次ET200从站掉线问题。
已经采取措施:
1.更换柔性profibus电缆;
2.更换12个DP插头;
3.怀疑外网和内网干涉,将外网去掉,单独走局域网。
目前采取的这些措施,没有实质改进效果,请大神出出主意。
和西门子技术支持电话沟通,让我查无线是否的通讯日志,没有找到通讯日志。