1 挤出机:
1 挤出主机90KW 需要反馈转速和电流 1台
2 主喂料 2.2KW 需要反馈转速 1台
3 辅助喂料90W 需要反馈转速 1台
2 计量泵
计量泵电机 3KW,需要反馈转速 2台
…………………………………………………………………………………………………………………………..
A 第一拉伸
拉伸电机 5.5KW 需要反馈线速度和电流值 1台
触摸屏 1台
B 加热箱
第一加热辊 4KW 需要反馈线速度和电流值 1台
触摸屏 1台
C第二拉伸
拉伸电机 22KW 需要反馈线速度和电流值 1台
触摸屏 1台
D第三拉伸
拉伸电机 22KW 需要反馈线速度和电流值 1台
触摸屏 1台
E压花区
压花电机 5.5KW 需要反馈线速度和电流值 2台
触摸屏 1台
F 第四拉伸
拉伸电机 4KW 需要反馈线速度和电流值 1台
触摸屏 1台
G第五拉伸
拉伸电机 4KW 需要反馈线速度和电流值 1台
触摸屏 1台
A-E的需要实现同步调速(同比例)
1、 当A调整时B-G都按照A的调整比例调整运行
例如 刚开始A:10 B:15 C:15 D:15 E:15 F:15 E:20
当A调整为20时 其它对应应为:B:30 C:30 D:30 E:30 F:15 G:40
2、 当B调整是C-G都按照B的调整比例调整运行
例如 刚开始A:10 B:15 C:15 D:15 E:15 F:15 E:20
当B调整为30时 其它对应应为:A:10 B:30 C:30 D:30 E:30 F:15 G:40
以此类推
3、 当C调整是D-G都按照C的调整比例调整运行
4、 当D调整是E-G都按照D的调整比例调整运行
5、 当E调整是F-G都按照E的调整比例调整运行
6、 当F调整是G按照F的调整比例调整运行
7台触摸屏需要和一个主站通讯(触摸屏功能完全一样)实现
1、 对变频器线速度的调整,监视变频器线速度、电流值的。
2、 实现电机的启停
3、 实现对现场设备转态监视。
请对以上情况,对主站、触摸屏、变频器的选型给予建议和推荐。