发布于 2017-02-14 21:12:40
38楼
6000A是短路保护,600A是过载保护,两台30KW两极电机启动时间长,极大可能是触发了过载保护,也就是持续600A超过15秒
引用12楼详细内容:
楼主检查你的星三角启动主电路吧,正常情况下,600A开关瞬时跳闸需要6000A左右的电流才可以,你的30KW电机启动电流最多就是600A就不得了了,两台就是1200A左右正常情况下是不能让开关跳闸的,
可能存在的问题就是星三角转换时候时间过短存在弧间短路现象,或是接线错误如星形接法是正转,转换成三角形时反转。或是你的总开关有点问题。
此外你可以尝试一下直接启动风机,你的电机功率才30KW应该问题不大的。如果直接启动没有问题,那就是你的星三角有问题了。
三角形接法鼠笼电机,星三角主电路接线你真的会接吗?-技术论坛-工业支持中心-西门子(中国)有限公司(SLC) http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1356449&b_id=18&s_id=113&num=29#anch
开关过载跳闸的可能性不大。星形启动的时候30kw电机长时间电流达到电机额定电流的五倍可能性不大。星形转三角形的时候有一个冲击电流。会比较大一点。