这个跳闸的原因:1、机械引起的过载。(电机轴承与风轮的轴承)。
2、电气线路的短路。
3、风管的设计缺陷,风的阻力。
为什么说风管设计缺陷呢?
第一种没问题,阻力影响不大。
第二种就是设计不合理,风在打架。(建议在每一台风机的出风口安装电动风阀,用时间继电器控制开启时间及关闭时间,时间还需要实验。不需要考虑用风机转速来定义阀门开度,因为风阀在开启过程中需要几十秒的时间)。