恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-02-15 09:21:16
41楼
6000A是短路保护,600A是过载保护,两台30KW两极电机启动时间长,极大可能是触发了过载保护,也就是持续600A超过15秒
上图是正泰NM1-630A开关电流动作曲线图,从图中可以看出要想断路器过载跳闸的话,如果是额定电流的话起码需要3600秒以上才可能跳闸,2倍的额定电流需要120秒,3倍的额定电流都需要20秒,30KW的风机启动时间最多不会超过20秒,也就是说1800A电流才有可能让断路器过载跳闸,也就是说分配给每个电机的启动电流需要长时间达到900A左右了,一个30KW的电机20秒承受15倍左右的额定电流,估计这个电机也就完蛋了。
所以我认为,如果开关正常的情况下,二个电机启动是不会让开关过载跳闸的。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主