恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-02-15 09:29:30
17楼
输入使用PV_IN,输出就要使用LMN
首先是没有你这个说法!
LMN 是 REAL类型的控制值,程序员可以根据这个值做一些串级控制,或者根据这个值进行换算 输出到执行机构上,LMN_PER 可以简单理解成 直接输出到模拟量输出模块的控制值(0-27648),和LMN存在对应关系。
PV_PER(正常值0-27648可以简单理解成AI模块经过A/D转换后的数值) 结合PID 功能块(PVPER_ON=1时)PID功能块会根据相关参数,计算出一个PV值,供PID运算时使用,如果PV_PER=0,那么PV=PV_IN
PV_IN 是程序员自己计算出PID的过程值。
PVPER_ON决定了 PID 运算的PV值来自何处。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主