擦边说一个我的事例。

我公司有一种早期的产品,不需要调节什么,仅仅用本机上的两个电位器就够用了。就后来,发展至今已经有5个时间需要调整了。机器上没有任何可以加屏的地方。当时PLC上也只剩下1个输出点和1个输入点。而且PLC右侧还没有空间了。

我使用的方法是这样的:加一个量的话就用掉那个输入输出点给时间继电器算了。加两和三个的时候,就把三个外部时间继电器的触点以常开和常闭的组合形式串联起来接到这一个输入点。时继线圈并联。每当通电的时候把时继先通电一定时间。使得三个时继都达到设定时间,而在输入点产生0101的脉冲过程。这0101是由于串联组合的结果。必须很清楚这种组合下三个时继的设定时间一定要能够保证第三个比第二个长,第二个比第一个长。然后程序就一个一个(一次一次)地登记输入点的两个上升缘和一个下降缘的时间。

如果有两个时间很接近并且会不确定谁比谁大的时候,那么就把其中一个的值乘以一定的倍数进行设定计时器目的为了拉开两个信号的位置,再用程序除回来。

最后目的就是使仅有一个输入点和一个输出点的情况下能够通过外部时间继电器设定三个时间。还有一个好处,这三个计时器基本通电后就只动作一次就不必再通电了。需要修改的话,关电重启后实施也简单。