以下是引用dengyisunzi在2017-02-15 18:55:02的发言 >10楼

感觉你这有问题,不是说同订货号的直接插入原MMC卡就好了吗?不需要复位的。

以下是引用威师爷在2017-02-15 18:51:13的发言 >9楼:复位存储器的步骤如...

引用9楼详细内容:

复位存储器的步骤如下:1:
PLC通电后将钥匙从STOP位置扳到MRES位置,“STOP”LED灯熄灭1S,亮1S,再熄灭1S后常亮。放开开关,使它回到STOP位置。
2:然后又再次回到MRES,“STOP”LED以2HZ的频率至少闪3S,表示正在执行复位一,最后'STOP'LED灯一直亮,就可松开模式开关了,复位成功。

以下是引用威师爷在2017-02-15 18:45:43的发言 >7楼: 更换CPU是一个...

引用7楼详细内容:

 更换CPU是一个有要求的工作,也是一件再简单不过的工作了,首先从老的PLC把程序备份到PC/PG,把把旧的MMC卡插入新的CPU,这个时候CPU会要求进行存储器复位,存储器复位非常简单,进行存储器复位以后,把CPU的开关打到RUN位置,这个时候CPU会进入运行状态,这个时候再把之前备份的在线程序下载到新的CPU,因为MMC卡存储的程序不一定与在线程序一样,因为过程值是是存储在CPU的工作存储器里面的。MMC里面的程序是初始值(DB块等的值)

什么乱七八糟?


你搞没搞过这个东西?我就不说新的CPU,就是原来在使用的CPU你把卡拔出来再插回去都不行,都需要进行存储器复位。