故事作者:HUANGZE75

最近创作

看看TA的故事

回复:哪里来的电流在作妖?

HUANGZE75

  • 帖子

    12873
  • 精华

    122
  • 被关注

    440

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-02-16 15:34:06

5楼

展开查看
以下是引用RENHQ在2017-02-16 15:19:52的发言 >3楼

嗯嗯,感谢指点

那再请教一个问题

如果判断电机超没超过额定电流,是看总的输出电流(就是有功+无功了?),还是要看有功电流啊?

比如6SE70里面的连接器K022:输出电流(滤波后) ,这个就是有功和无功电流的总和吧?

不知道问的对不对....


是看总的的电流。

许多用电设备均是根据电磁感应原理工作的,如配电变压器、电动机等,它们都是依靠建立交变磁场才能进行能量的转换和传递。为建立交变磁场和感应磁通而需要的电功率称为无功功率,因此,所谓的"无功"并不是"无用"的电功率,只不过它的功率并不转化为机械能、热能而已;因此在供用电系统中除了需要有功电源外,还需要无功电源,两者缺一不可。

其实有功功率P、无功功率Q、视在功率S就是一直角三角形的三条变:S为斜边,P、Q为两直角变,P、Q就是把S正交分解出来的两个分量;P^2+Q^2=S^2(勾股定理)。
功率因数就是P/S,也就是cosθ,θ就是相角,即电压与电流之间的夹角;