以下是引用芳季在2017-02-15 16:06:33的发言 >9楼


上图写了一个单键启停程序的人工仿真过程。

只写了三个扫描周期。

第一个周期是通电以来没有接通I0.0,一直都保持这种状态执行。

第二个周期是I0.0接通的周期。

第三个周期是I0.0已经断开的周期,并且一直往后都是保持这样的状态。

这三个周期是这个单键启停的触发过程。三个周期,说明了Q0.0的off稳态过渡到on稳态,中间经历了一个过渡周期。(不能是两个过渡周期。如果I0.0接通两个周期的话,你自己试试仿真一下)

再次接通I0.0一个周期,就是关断过程。也可以继续做仿真。

这样的仿真方法,你就可以知道程序是在什么地方发生了什么。楼主的疑问很鲜明地解释出来。

是不是少写了EU?

电路化成逻辑式:Q0.0 = (I0.0 * !Q0.0) + (!I0.0 * Q0.0)

当 I0.0 = 0时, 简化成 Q0.0 = Q0.0,即 Q0.0保持不变。

当 I0.0 = 1时,简化成 Q0.0 = !Q0.0,也就是 Q0.0不断地翻转。

应该是少了EU。