回复:2台风机同时起动

高山孤影

  • 帖子

    3520
  • 精华

    108
  • 被关注

    314

论坛等级:至圣

注册时间:2012-03-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-02-17 06:53:15

47楼

展开查看
以下是引用HUANGZE75在2017-02-15 09:21:16的发言 >41楼


上图是正泰NM1-630A开关电流动作曲线图,从图中可以看出要想断路器过载跳闸的话,如果是额定电流的话起码需要3600秒以上才可能跳闸,2倍的额定电流需要120秒,3倍的额定电流都需要20秒,30KW的风机启动时间最多不会超过20秒,也就是说1800A电流才有可能让断路器过载跳闸,也就是说分配给每个电机的启动电流需要长时间达到900A左右了,一个30KW的电机20秒承受15倍左右的额定电流,估计这个电机也就完蛋了。

所以我认为,如果开关正常的情况下,二个电机启动是不会让开关过载跳闸的。

以下是引用看雪001在2017-02-14 17:31:43的发言 >36楼:6000A是短路保护,6...

引用36楼详细内容:

6000A是短路保护,600A是过载保护,两台30KW两极电机启动时间长,极大可能是触发了过载保护,也就是持续600A超过15秒

以下是引用HUANGZE75在2017-02-12 15:50:51的发言 >12楼:楼主检查你的星三角...

引用12楼详细内容:

楼主检查你的星三角启动主电路吧,正常情况下,600A开关瞬时跳闸需要6000A左右的电流才可以,你的30KW电机启动电流最多就是600A就不得了了,两台就是1200A左右正常情况下是不能让开关跳闸的,

可能存在的问题就是星三角转换时候时间过短存在弧间短路现象,或是接线错误如星形接法是正转,转换成三角形时反转。或是你的总开关有点问题。

此外你可以尝试一下直接启动风机,你的电机功率才30KW应该问题不大的。如果直接启动没有问题,那就是你的星三角有问题了。

三角形接法鼠笼电机,星三角主电路接线你真的会接吗?-技术论坛-工业支持中心-西门子(中国)有限公司(SLC)  http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1356449&b_id=18&s_id=113&num=29#anch

有道理。所以说啦,器件的选型,不但要算好参数,革命的分工也要明确才行。在风机泵类这些感性负载电路中,空开就适合干些“粗活累活”,当个开关或短路保护之类的,至于那些过流保护的“细活”,就交给热继或综保去干吧。当然,这句话不包括那些电机专用的断路器。

http://blog.163.com/xiuzhang_2000/
评论