以下是引用kdrjl在2017-02-16 21:05:27的发言 >3楼

什么是控制地?什么是动力地?我觉得地就应该是地,参考电位(控制电源的M)不应该是地。


也就是系统所有的金属导电外壳要接大地。动力的中性线(N),不是地。他要连接地,应该是在变压器中性点连接,而不是在系统里连接。


大地,动力的中性线,控制电源的参考电位。三者不是一码事,我不会把它们短接在一起的。特别是自动化与驱动系统,各是个嘛。自成回路。等电位连接接大地。

但是目前现场用的都没有明显的分开的,比如一个PCB板它自己应该有自己的零电位,与外电路无关,但是实际上却都是连接到外面的地上,K版主说的小册子有没有电子版的?分享看看