回复:西门子S7-200的PLC内部寄存器地址是如何分配的,如何判断进来的信号的类型,是字还是字节,或者是整数、双整数、浮点数?

雨夜残鹰寒

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    32
  • 精华

    0
  • 被关注

    22

论坛等级:游侠

注册时间:2014-03-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-02-17 08:39:42

14楼

用cpu224xp自带模拟量处理一个pt100温度信号

PT100必须使用温度变送器,将0-100度转换成4-20mA模拟量接到cpu224xp自带模拟量输入模块。

AIW0通道输入值6400-32000对应0-100度就可以了,完全可以自己编程,用scaling库处理也行。