发布于 2017-02-17 10:19:32
21楼
哦,我震惊了,我骄傲了,我只是想告诉大家更换同型号同订货号同版本的CPU时只需断电插入原MMC卡,上电,拨到stop在拨到run就OK了,不需要复位。你以为谁都有源程序?如何下载?
引用19楼详细内容:
看你这个回复
必须复位个JJ???是几个意思?这个语气难免让人有一些不快,还做实验了?你认为你这个实验得到了什么结果?看你这个态度,不识好人心,有问题着急的呱呱叫,我一直在告诉你跟进你的问题,告诉你安全的操作方法又不接受。
很多程序第一次下载都是初始值,中间用了变量表去调试的,变量表调试的值能不能通过MMC复制到你的新CPU上?
我如果这次不告诉你,你下次还是这样去更换MMC卡到新CPU上你将会犯错误的是要出问题的。所以还是好好接受一下别人的经验!不要骄傲!现在说你是合适的,希望不要见怪。
引用17楼详细内容:
必须复位个JJ,今天我自己实验了,插进去就能用,只不过一些数据变成初始值,重新设置参数就好了
没有要源程序,自始至终都没有说要源程序,只需要在线备份的程序,再下载到新的CPU就可以。