回复:西门子200,PID控制程序正常,怎么就是没输出,求解,看什么原因,另外单独写PID正常,可发源程序检查

shine

  • 帖子

    8803
  • 精华

    39
  • 被关注

    157

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-02-17 10:34:05

3楼

问题描述不清

是PID块没有输出,还是实际的输出点没有动作?

因为你说PID控制正常,理解为PID块还是有输出的,但实际输出点没有动作

一个猜测:你用了224XP,PID用的是模拟量输出,你没有考虑XP自带的一个点的AO,占用2个AO通道,所以你地址写错了