西门子802Dsl切向控制功能请教

已锁定

imzgb

  • 帖子

    61
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2012-07-11

普通 普通 如何晋级?

西门子802Dsl切向控制功能请教

906

2

2017-02-17 14:08:34

程序如下:

G55

M70

TANG(C,X,Y)

TANGON(C,270)

N106G0G90X29.9844Y11

N110G3X25.Y15.9844CR=4.9844F200

N112G1X-25.

N114G3X-29.9844Y11CR=4.9844

N116G1Y-11.

N118G3X-25.Y-15.9844CR=4.9844

N120G1X25.

N122G3X29.9844Y-11CR=4.9844

N124G1Y11.

M16

TANGOF(C)

TANGDEL(C)

M30

802Dsl软件版本:T/M PRO V01.04.06.02以及T/M PRO V01.04.07.04

运行结果:XY轴的进给率F缓慢的增加,从0到达设定值200用的时间很长,圆弧相对会好一点,但是到了直线的时候会从0重新开始慢慢增加到200,加G64没有效果,相同的程序在G/N PRO V01.04.06.01上运行则正常,都是同一类型机床,但是参数配置有些不一样,所以没有照搬备份进行测试。并且由于现场赶工的关系,没法交换PCU进行测试。尝试过刷G/N版的软件,但是由于硬件是T/M版的,所以会无法正常启动。

还有,不用切向控制功能,而使用C轴跟XY进行插补的话,F也是正常的。

这种情况是因为参数影响还是系统软件的版本问题呢?有人遇到过吗?