以下是引用Mr S在2017-02-17 11:55:55的发言 >5楼

现场问题是不启动160KW的ABB变频器一切正常,一旦开启变频器,PLC输入信号就会闪断,今天下午需要去现场,确认一下问题具体原因。

我怀疑是变频器的就近接地问题,正常变频器接地是直接接到总电源进线的地还是单独通过接地扁铁链接至远处接地呢。

另外,开关电源的负极是否需要和哪个地线连接,避免电势差。

开关电源的接地是不可以和变频器接地接在一起的。

另外开关电源的负极问题,前段时间我们的一个灭菌柜压力波动很大,后来我把电源的负极接在了配电箱的接地上,波动没了。