主柜的接地是可靠的,并且系统接零的地与保护接地采取的TN-S-C方式。在电柜处是分开的,在配电房变压器处合并。屏蔽层的接地是单独打的一个接地桩,与系统接地桩至少有50米以上间距,接地电阻值每年都有测量,差不多就是2欧左右,能达到要求的。
老老实实按照西门子EMC 规范来做,逐项检查,看看那些不合规矩。实际工作中凡是通讯干扰故障,不是每次能够确定发生故障的故障点,本人没那些设备也没那水平,但是每次解决故障的办法都是对照EMC规范看看那些没做好,尽可能的逐条改善,一般都能解决故障。EMC规范那东西不是八股理论文章,是经过很多工程技术人员经过实践总结出来的,是个宝呀。