以下是引用zhikong在2017-02-16 19:38:06的发言 >27楼

主问楼主,这样操作后,S120其他的驱动参数会不会改变

以下是引用守护蓝莲在2017-02-14 19:24:43的发言 >16楼:问题已解决,这个办...

引用16楼详细内容:

问题已解决,这个办法可行。  感谢网友 rain god!

以下是引用守护蓝莲在2017-02-13 20:33:25的发言 >9楼:  使用START...

引用9楼详细内容:

  使用STARTER或SCOUT编程软件,在离线情况下,对驱动器参数进行配置。即双击“SERVO_0x”以后,在右边窗口点击黄色按钮“Configure DDS”,打开驱动配置向导。按向导提示,依次配置驱动器、电机。然后到达配置编码器的一步。速度环的编码器为Encoder_1,第二编码器为Encoder_2。把勾选Encoder_2去掉。下一步位置环取决于测量系统 选择Encoder_1,之后下一步至最后。
在配置完成后,需要调整系统拓扑结构图。 
同样在离线情况下,在Topology里,可以看到系统中Drive_CLiQ设备的连接情况,根据实现连接情况,对编码器连接的接口进行调整,使之与实际连接一致。这个操作可以通过拖动鼠标实现。
最后完成下载。并下载。



这是一位热心网友的回复,  可行不?还有补充的吗?

应该是没有改变, 改完配置之后更新了一下拓扑结构就OK了。


由于改为半闭环主要是为了用激光干涉仪测反向间隙及螺距补偿,所以只关注有没有报警了。   另改完之后位置值由编码器反馈动作也是正常的


补偿完又恢复光栅尺反馈,一切正常