回复:电机屏蔽层及通讯干扰问题

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36661
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-02-17 22:02:33

7楼

电机电缆线是三颗?还是四颗?应该是四颗电缆线。其中三颗是三相电源另外一颗是PE线。注意,PE线一定要各自接在PE端子上。电机有引出线(接线盒里)一个端子PE,变频器输出端子,也有一个PE端子。都是有标记的,要用一颗与电源相线一样截面的电缆去连接PE。


电机四芯电缆的屏蔽层,不能单端接电气柜的外壳,要双端接金属导电外壳,电机侧接电机外壳,电器柜侧接电气柜外壳。


电机外壳和电气柜外壳还要做等电位连接。不能拿电缆的屏蔽层当等电位连接电缆。


只要系统能做好等电位,接地找一个系统里导体面积最大的地方,接地线。


有一本《接地指南》的小册子。讲的很清楚。要看。

我是你的朋友

精华帖版主置评:正确。-yming

推荐帖推荐理由:已经是精华贴了,就是想推荐(推荐人:leon1120)

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

电机

共有3147条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。