 这是对扫描从上至下执行程序的一个误解。

从上至下执行,是指执行不同的指令。

计数器和计数器周边管脚上的数据,只构成一个指令。计数器周边管脚上的数据,没有先后之分。

可以把计数器指令想象成一个子程序调用。调用时的输入参数,是同时传给子程序的,没有先后。传完参数才执行子程序。


所以,计数器执行计数动作前,是先准备管脚上的数据。所以,当计数器操作完成,数据为5时,计数前准备数据时,是4。