回复:电机屏蔽层及通讯干扰问题

HUANGZE75

  • 帖子

    12845
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-02-18 07:35:03

8楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2017-02-17 22:02:33的发言 >7楼

电机电缆线是三颗?还是四颗?应该是四颗电缆线。其中三颗是三相电源另外一颗是PE线。注意,PE线一定要各自接在PE端子上。电机有引出线(接线盒里)一个端子PE,变频器输出端子,也有一个PE端子。都是有标记的,要用一颗与电源相线一样截面的电缆去连接PE。


电机四芯电缆的屏蔽层,不能单端接电气柜的外壳,要双端接金属导电外壳,电机侧接电机外壳,电器柜侧接电气柜外壳。


电机外壳和电气柜外壳还要做等电位连接。不能拿电缆的屏蔽层当等电位连接电缆。


只要系统能做好等电位,接地找一个系统里导体面积最大的地方,接地线。


有一本《接地指南》的小册子。讲的很清楚。要看。

K版讲的很详细清楚.