回复:电机屏蔽层及通讯干扰问题

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23200
  • 精华

    881
  • 被关注

    1254

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-02-18 10:06:45

12楼

要我就不这样接。

实际的接法应该是,每台电机的外壳地,直接接到它变频器的外壳PE(中途不接地);外壳另一个PE接到柜中的PE母排。

通讯电缆的进出线屏蔽、控制系统传感器的屏蔽,单独接到独立的“PE”母排。如果可以,与控制器的PE接在一起。最后再与驱动的PE一起接到供电系统的总的PE。

这就是所谓的:“一点接地”。

确保,变频器经Y电容、电缆、电机经等效电容的泄漏电流大部分回到变频器;少部分经母线回到入线侧;

控制系统是一个等电势(允许有电压,但是无电流)。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?

精华帖版主置评:封精理由:接地的原则性和实践的结合,把接地与具体的设备结构联系起来。正确的操作。kdrjl