为了将来自 S7 CPU 的系统错误消息显示在 WinCC flexible 中,
必须在 STEP 7 项目中定义许多设置。
必须在硬件配置中为 CPU 生成连接程序。必须在 WinCC flexible ES 的操作员面板组态中创建相应的报警显示。
下面给出了如何使来自 S7-4xx CPU 的系统错误消息显示在 WinCC flexible 中的描述。
 

编号    步骤    

1    

创建 S7 和 HMI 站

在 SIMATIC 管理器中生成 SIMATIC S7 对象和 SIMATIC HMI 对象。



图 01

   

2    

添加语言

打开“Tools > Language for display equipment”中的对话框。



图 02

添加在 WinCC flexible 中要使用的全部语言。要选择或更改缺省语言,从“Installed Languages in Project:”下面的选择列表中选中相关语言,然后单击“Set as Default”按钮。


图 03

注意:

如果要在 WinCC flexible 中以所选择的所有语言来显示 CPU 系统消息,则必须将每一种语言设置成缺省语言一次,然后再重新生成系统消息或重复步骤 3 到 7。

N.B. 还必须在 STEP 7 中安装为 CPU 生成系统消息的语言。可以在 STEP 7 管理器的“Options > Customize > Language”下面找到已安装的所有语言。

   

3    

选择 CPU

选择 CPU (在实例中是 CPU 416-2DP),然后打开硬件配置。



图 04

     

 4    

打开"Report System Error..." 对话框

选择“Tools > Report System Error ...”。



图 05

   

5    

"Report System Error..." 对话框

“Report System Error - SFM\SIMATIC 400\CPU 416-2 DP”窗口打开。



图 06

   

6    

启用条目

在“OB Configuration”和“CPU Stopped”标签中启用希望随后在报警显示中出现的选项,在实例中是 OB81 到 OB86 以及 OB1,同时还要启用所有 CPU STOP 选项。



图 07



图 08

   

7    

传送块到 CPU

在出现的消息域中会通知用户所生成的项目部分。将在“Report System Error”窗口中列出的块传送到 CPU 中。
在实例中,已经为报警号分配选择了“Assign unique alarm numbers project-wide”。



图 09

   

8    

打开 WinCC flexible 项目

打开 WinCC flexible 项目,然后通过“Project > SIMATIC HMI Station(1)(MP 370 12" TOUCH > Communication > Connections”打开“Connections”窗口。



图 10

   

9    

添加连接

通过“Insert > New object - Connections”插入新连接。



图 11

   

10    

选择站

在新连接中,打开“Stations”列下面的列表窗口,然后选择相关的站 - 在此实例项目中是“\SFM\Simatic 400”。



图 12

   

11    

组态报警设置

在项目树中通过 Messages > Settings > Alarm settings 打开报警设置。
在“Alarm procedures”菜单 中,仍然必须激活相应的报警过程 ALARM_S / SIMATIC SFM。



图 13

   

12    

激活报警类别

通过“Project > SIMATIC HMI Station(1)MP 370 12" TOUCH) > Screens > Screen_1”切换到画面组态,然后插入一个报警显示。
跳转到报警视图,选择“General”,然后在“Alarm classes”下面选择“S7 Alarm”。



图 14

     

13    

检查 CPU 消息

在 STEP 7 管理器中,检查系统错误消息是否已经正确导入到 WinCC flexible 中。为此,在“PLC > CPU messages...”菜单中选中相关的站或 CPU,然后打开 CPU 报警窗口。



图 15

注意:
一定要确保控制器正确连接到编程设备;否则将无法显示 CPU 消息。

   

14    

启用复选框

切换到“Alarm”标签,启用“W”(诊断事件) 复选框和“A”(过程和系统错误) 复选框;在黑色菜单栏中执行同样操作。

在此实例中,已经在 PROFIBUS 子网模块中配置了 ET200B 模块,虽然还没有将它连接到 PROFIBUS 子网。



图 16

注意:
CPU 系统错误消息总是使用设置为缺省的语言来显示。

注意:
如果对硬件配置作了改动,则必须重新生成系统消息,并再传送一次相应的诊断块 (在实例中是 FB49 和 DB49)。

   

15    

启动 WinCC flexible

若使用面板,可以把程序下载到面板,也可以在 PC 上使用 WinCC flexible Runtime。

所有 CPU 系统消息都会显示在面板和 WinCC flexible Runtime 中。



图 17

   

注:

系统错误消息的等级和数量取决于所使用的 CPU 和所选择的设置。

消息也可以显示在“Alarm Window”中。更多信息可以在条目号 21909970 中找到。

实例项目:
可下载上述例程。CPU 和 PC (CP5611) 之间的连接是通过 MPI 接口实现的。
HMI 设备选择触摸式多功能面板 MP 370 12"。

 Sfm_e.zip ( 3717 KB )

运行和测试环境:
下表列出了用于创建此条目的组件,并对所描述的功能作了验证。