、MM440的DP通讯功能简介MM440变频器既支持和主站的周期性数据通讯,也支持和主站的非周期性数据通讯,即S7-300可以使用功能块SFC14/SFC15读取和修改MM440参数值,调用一次可以读取或者修改一个参数。同时也可以使用功能块SFC58/SFC59或者SFB52/SFB53读取和修改MM440参数值,一次最多可以读取或者修改39个参数。
2、MM440周期性数据通讯的报文说明MM440周期性数据通讯报文有效 数据区域由两部分构成,即PKW区(参数识别ID-数值区)和PZD区(过程数据),见表1。PKW区最多占用4个字,即PKE(参数标识符值:占用一个字)、IND(参数的下标:占用一个字)、PWE1和PWE2(参数数值:共占用两个字)。S7-300使用功能块SFC14/SFC15读取和修改参数需要占用4个PKW,即调用一次功能块可以修改一个参数。PKW区的说明见表2。下面分别介绍一下PKW区的四个字。
具体参考下面的连接!里面介绍的非常详细!
https://support.industry.siemens.com/cs/document/90880182/mm440%E4%B8%8Es7-300%E9%80%9A%E8%BF%87dp%E9%80%9A%E8%AE%AF%E5%AE%9E%E7%8E%B0%E8%AF%BB%E5%8F%96%E5%92%8C%E4%BF%AE%E6%94%B9%E5%8F%82%E6%95%B0%E4%BE%8B%E7%A8%8B?dti=0&lc=zh-CN