以下是引用威师爷在2017-02-17 17:32:05的发言 >

是的,控制电源要与变频器的动力电源使用隔离变压器隔离开好一点

经现场检查,发现变频器开启时或者调节频率时,会导致CPU313C下面的第二个扩展机架ET200M掉站,ET200M使用的DP网线,将DP接头拆开发现屏蔽层接触不好,重新做了接头,掉站问题解决。

永无止境!