回复:wicc flexible2008组态TP177A

20170130604202

  • 帖子

    5
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2017-01-30

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-02-18 19:33:25

3楼

我现在是先建立一个文本列表,一个开到位,开到位1时设打开,0时不设,一个关到位,关到位1时为关闭,0时不设,建开到位和关到位两个变量,画面中拖入个符号IO域,模式为输出,文本列表为开到位,变量为开到位,动画可见性变量为开到位,设为可见,从现0到1,画面中再拖入个符号IO域,模式为输出,文本列表为关到位,变量为开关到位,动画可见性变量为关到位,设为可见,从现0到1,再把第二个IO域拖到第一个上进行覆盖,打开模拟运行,当开到位为1时都没有显示,当关到位为1时,显示关闭,将两个IO域分开后再模拟运行,当开到为1时,显示打开,当关到位为1时,显示关闭,楼上的两位师傅我要怎么做才能再一个IO域里显示输出状态呢?

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC WinCC / Panel

共有32928条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。