回复:电机屏蔽层及通讯干扰问题

北雪雪纷飞

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6257
  • 精华

    279
  • 被关注

    551

论坛等级:至圣

注册时间:2010-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-02-18 20:45:15

18楼

我觉得四芯线比那个屏蔽层还要重要,,宁可不要屏蔽层,也要使用四芯线


电机侧接到接线盒内的地,另一端接到变频器出线端的PE,进线端的PE接地排。


如果有屏蔽层,那么屏蔽层两端都接到接地线上。如果单端接地,会影响仪表类通讯的信号。


这个以前讲过,有的国产变频器可能是载波频率较高的原因,干扰特别大,本来G130的没有事,更换国产变频器,启动后仪表显示就最大值,检查发现电机端的屏蔽层没接好,连接好后正常。

Thank you for the support.

精华帖版主置评:赞一个,说的正确。确实在避免中点点位波动上,四芯线电缆比屏蔽电缆还重要。-yming