已经安排电工在按两端接地的方式,将屏蔽层接地进行整改,再看看运行效果。
引用7楼详细内容:
电机电缆线是三颗?还是四颗?应该是四颗电缆线。其中三颗是三相电源另外一颗是PE线。注意,PE线一定要各自接在PE端子上。电机有引出线(接线盒里)一个端子PE,变频器输出端子,也有一个PE端子。都是有标记的,要用一颗与电源相线一样截面的电缆去连接PE。
电机四芯电缆的屏蔽层,不能单端接电气柜的外壳,要双端接金属导电外壳,电机侧接电机外壳,电器柜侧接电气柜外壳。
电机外壳和电气柜外壳还要做等电位连接。不能拿电缆的屏蔽层当等电位连接电缆。
只要系统能做好等电位,接地找一个系统里导体面积最大的地方,接地线。
有一本《接地指南》的小册子。讲的很清楚。要看。