Siemens S7 300/400 PLC S_7 Driver连结方式

Intellution FIX软件可以通过S_7 Driver以下方式与Siemens S7 PLC连结:
1. Profibus
接口: CP5412(A2) Profibus PC网卡 (插在计算机内)
Profibus通讯模块 (插在PLC底板上)
MPI编程接口 (PLC CPU)
软件: S7-5412 for NT

2. H1 Ethernet
接口: CP 1413 PC网卡 (插在计算机内)
H1通讯模块 (插在PLC底板上)

3. TCP/IP
接口: 标准以太网卡 (插在计算机内)
TCP/IP通讯模块 (插在PLC底板上)
软件: SoftNet for NT

注: 计算机操作系统必须为Windows NT 4.0

FIX通过MPI口与S7 PLC连结步骤:
S7 MPI编程接口实际上使用Profibus协议,故FIX可以通过CP-5412 PC卡和S7 PLC通讯.

Step 1:
安装CP5412 PC卡
安装S7-5412 for NT 软件
安装FIX及S-7 Driver

Step 2:
启动COML S7,配置S7 PLC站点.

Name: 站点逻辑明.
Remote Addr: MPI口地址
Remote TSAP: 02.02 (第二个02为CPU槽号)
配置完成后保存为Startup.txt文件, 并生成(Generate)startup.ldb文件.

Step 3:
启动CP5412卡设置软件 Setting the PG-PC Interface


Install CP5412卡,按卡上的设置设定内存地址,IO Port,中断号.
设置Local Station Address为0.

选定Activate S7,z指定SAPI-S7文件为Step 2生成的文件”Startup.ldb”

在Mode页中操作Reset,Restart,Test,如均为OK,则设置正确.

在Diagnostics中测试Profibus/MPI Network Diagnotics, 如可以看到所有网络站点,则网络配置和PLC状态都正确.

Step 4:
配置FIX S_7 Driver
选定Cinfigure…

在Connection种填如PLC逻辑名 S7.
在Poll record种填入需要通讯的数据块.

Step 5:
启动FIX, 入Mission Control中的发送和接收数据相符,State显示为0.则表示通讯成功.

其他Profibus连结方式与此类似,不同点为Step 3中应设置CP5412A2(Profibus),而非CP5412A2(MPI).