回复:20个阀门,随机打开,满足打开条件的数量不限制,但每次最多允许打开两个,请教高手。

龚生

  • 帖子

    35
  • 精华

    0
  • 被关注

    6

论坛等级:游侠

注册时间:2016-11-20

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-02-18 23:39:17

27楼

展开查看
以下是引用啊啊啊啊哦在2017-01-31 17:17:51的发言 >3楼

满足打开条件的必须打开,不能不起作用啊,只是如果现在有两个已经打开了,其他满足条件的要等已打开的关闭后才允许打开。你的想法我还没大理解要怎么做呢

以下是引用qqzxx123在2017-01-31 17:03:42的发言 >2楼:用任意两个已开的阀...

引用2楼详细内容:

用任意两个已开的阀门触发一个触点去断开那些还没有开的阀门,让那些条件不起作用。同时对那两个已开的阀门形成自保。

给你一个思路:

20个阀门做成一个队列,如果条件满足就入队列,然后依次打开吧。

STL写起来麻烦,但是速度要快一点,SCL写起来简单,可能扫描周期长一点吧。