回复:电机屏蔽层及通讯干扰问题

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23195
  • 精华

    881
  • 被关注

    1254

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-02-19 00:28:44

22楼

对于当今的PM240-2来说,它的电机输出是四根线,其中就包括了接到电机外壳的PE。在FSA、B、C上使用了快插接头。如果使用屏蔽电缆,则其屏蔽层可以很容易的压接到自带的屏蔽板上(包装中全都给你配好了)。

在多机安装时,应该使用金属背板(我使用镀锌整体预制安装板);再安装到柜子中。这种大面积的“接地”是非常可靠的。

通讯和控制电缆要想不出问题,最好是用走单独的金属管、槽;从头到尾导电联通的方式;这些通讯、控制电缆屏蔽层仅与它连接。而这套管、槽最终有“一处”可靠地接地。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

电机

共有3150条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。