以下是引用kdrjl在2017-02-18 20:35:43的发言 >4楼

无独有偶。前两天,我发现把端子31/32的外接24V电源,接上和去掉。对我的装置都不影响。我的装置只有进线电源接入,才工作。进线电源不接入,系统不工作。


一看这个端子说明,是外接电源,有没有对我都无所谓,于是去掉了。估计,当时画图的时候,是照猫画虎抄过来的,没做更多的确认。现在。楼主的分享,就让我明白了。这个外部供电的意图。

嘿嘿,是的。G系列的控制单元是双路供电。看似两者任选无所谓,但实际上还是有用的。

1、可以远程合闸、

因为继电器输出是在控制单元上,那么完全可以远程通过报文控制输出继电器去闭合、断开PM的进线。

一定程度上节省了能源。

2、我呢,利用了这个特性,又省了紧急停止控制线。用一个小小的24V4P继电器,其线圈并联在过来的24V控制电源上;4路常闭触点可分别接4台的OFF2端子。这样一来,我只需要用PLC的DO切断这个24V控制电源,即可完成所有G120的自由停车。而正如你所说,因为CU通过PM供电,这个切断并不会影响CU;也不会造成通讯中断。

这样就完成了所有变频器只需要连接PN电缆和一个24V控制电源。

使设备安装、接线变得非常简单。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?

精华帖版主置评:这是控制策略的讨论。很不错的分享。kdrjl