以下是引用yming在2017-02-19 00:28:44的发言 >22楼

对于当今的PM240-2来说,它的电机输出是四根线,其中就包括了接到电机外壳的PE。在FSA、B、C上使用了快插接头。如果使用屏蔽电缆,则其屏蔽层可以很容易的压接到自带的屏蔽板上(包装中全都给你配好了)。

在多机安装时,应该使用金属背板(我使用镀锌整体预制安装板);再安装到柜子中。这种大面积的“接地”是非常可靠的。

通讯和控制电缆要想不出问题,最好是用走单独的金属管、槽;从头到尾导电联通的方式;这些通讯、控制电缆屏蔽层仅与它连接。而这套管、槽最终有“一处”可靠地接地。


我之前使用过一台MM420的变频器,发现皮肤薄的地方接触到了MM420变频器的金属外壳感觉有很明显的触电感。其他变频器就没有。我不知道西门子的变频器与其他变频器的接地有什么区别?

工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl