以下是引用北雪雪纷飞在2017-02-18 20:45:15的发言 >18楼

我觉得四芯线比那个屏蔽层还要重要,,宁可不要屏蔽层,也要使用四芯线


电机侧接到接线盒内的地,另一端接到变频器出线端的PE,进线端的PE接地排。


如果有屏蔽层,那么屏蔽层两端都接到接地线上。如果单端接地,会影响仪表类通讯的信号。


这个以前讲过,有的国产变频器可能是载波频率较高的原因,干扰特别大,本来G130的没有事,更换国产变频器,启动后仪表显示就最大值,检查发现电机端的屏蔽层没接好,连接好后正常。

涨见识

屏蔽层接到电机的地上,然后柜子里面接到PE上

效果是不是会更好点?还是会起反效果

感觉应该能把变频器产生的干扰屏蔽一部分吧