回复:电机屏蔽层及通讯干扰问题

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23139
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-02-19 09:49:24

26楼

展开查看
以下是引用威师爷在2017-02-19 09:34:02的发言 >24楼

我之前使用过一台MM420的变频器,发现皮肤薄的地方接触到了MM420变频器的金属外壳感觉有很明显的触电感。其他变频器就没有。我不知道西门子的变频器与其他变频器的接地有什么区别?

以下是引用yming在2017-02-19 00:28:44的发言 >22楼:对于当今的PM240-2...

引用22楼详细内容:

对于当今的PM240-2来说,它的电机输出是四根线,其中就包括了接到电机外壳的PE。在FSA、B、C上使用了快插接头。如果使用屏蔽电缆,则其屏蔽层可以很容易的压接到自带的屏蔽板上(包装中全都给你配好了)。

在多机安装时,应该使用金属背板(我使用镀锌整体预制安装板);再安装到柜子中。这种大面积的“接地”是非常可靠的。

通讯和控制电缆要想不出问题,最好是用走单独的金属管、槽;从头到尾导电联通的方式;这些通讯、控制电缆屏蔽层仅与它连接。而这套管、槽最终有“一处”可靠地接地。


是可能出现这样的情况。

老实说,这本来是按欧洲供电的标准设计的吧?他们使用TN供电方式(三相四线)(反正我在英国时是那样的。)中性线+PE很粗的。你做不到,或很细、接触不好,就有可能。

现在的G系列就很适用咱们的三相五线制供电系统。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?