回复:电机屏蔽层及通讯干扰问题

威师爷

  • 帖子

    5108
  • 精华

    47
  • 被关注

    255

论坛等级:至圣

注册时间:2013-09-18

白金 白金 如何晋级?

发布于 2017-02-19 10:15:13

27楼

展开查看
以下是引用yming在2017-02-19 09:49:24的发言 >26楼

是可能出现这样的情况。

老实说,这本来是按欧洲供电的标准设计的吧?他们使用TN供电方式(三相四线)(反正我在英国时是那样的。)中性线+PE很粗的。你做不到,或很细、接触不好,就有可能。

现在的G系列就很适用咱们的三相五线制供电系统。


以下是引用威师爷在2017-02-19 09:34:02的发言 >24楼:我之前使用过一台M...

引用24楼详细内容:

我之前使用过一台MM420的变频器,发现皮肤薄的地方接触到了MM420变频器的金属外壳感觉有很明显的触电感。其他变频器就没有。我不知道西门子的变频器与其他变频器的接地有什么区别?

以下是引用yming在2017-02-19 00:28:44的发言 >22楼:对于当今的PM240-...

引用22楼详细内容:

对于当今的PM240-2来说,它的电机输出是四根线,其中就包括了接到电机外壳的PE。在FSA、B、C上使用了快插接头。如果使用屏蔽电缆,则其屏蔽层可以很容易的压接到自带的屏蔽板上(包装中全都给你配好了)。

在多机安装时,应该使用金属背板(我使用镀锌整体预制安装板);再安装到柜子中。这种大面积的“接地”是非常可靠的。

通讯和控制电缆要想不出问题,最好是用走单独的金属管、槽;从头到尾导电联通的方式;这些通讯、控制电缆屏蔽层仅与它连接。而这套管、槽最终有“一处”可靠地接地。


哦!原来是这么回事!

工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

电机

共有3151条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。