恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-02-19 10:45:16
4楼
611是个比值 设定值与实际值比较后输出
我一般设置以下参数,看看你哪个地方漏了,
P652.B=275 4号端子制动器
U953.48=4 制动 频率检测
P605=1 有抱闸不带检测信息;0:无抱闸;2:有抱闸带检测信息
P606=0.2 抱闸延时
P608.1=104
P608.2=1 制动打开
P609.1=105
P609.2=109 制动闭合
P610=KK184 电流实际值
P611= 5 % 制动在电流超过 5 %打开
P615=KK148 频率实际值
P616=3% 制动在频率低于 3 %闭合
P617=0 制动器闭合延时
精华帖版主置评:这个不错,给出一个示例,可以举一反三。有引导作用。kdrjl
请填写推广理由:
分享
只看
楼主