回复:G120 变频器 24V外部直接供电

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36661
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-02-19 11:22:27

6楼

展开查看
以下是引用yming在2017-02-19 00:46:31的发言 >

嘿嘿,是的。G系列的控制单元是双路供电。看似两者任选无所谓,但实际上还是有用的。

1、可以远程合闸、

因为继电器输出是在控制单元上,那么完全可以远程通过报文控制输出继电器去闭合、断开PM的进线。

一定程度上节省了能源。

2、我呢,利用了这个特性,又省了紧急停止控制线。用一个小小的24V4P继电器,其线圈并联在过来的24V控制电源上;4路常闭触点可分别接4台的OFF2端子。这样一来,我只需要用PLC的DO切断这个24V控制电源,即可完成所有G120的自由停车。而正如你所说,因为CU通过PM供电,这个切断并不会影响CU;也不会造成通讯中断。

这样就完成了所有变频器只需要连接PN电缆和一个24V控制电源。

使设备安装、接线变得非常简单。

不错,这个外部控制电源供电的功能,很值得搞清弄懂,并设计出适合自己特点的控制策略。