MM420电位器和端子调速的设置参数

已锁定

cyh1986

  • 帖子

    86
  • 精华

    1
  • 被关注

    7

论坛等级:游侠

注册时间:2010-05-12

普通 普通 如何晋级?

MM420电位器和端子调速的设置参数

2179

4

2017-02-19 19:51:58

MM420,正常是用电位器控制的转速,程序里要实现这样一个功能,当发出一个高速命令时,MM440按照设定的一个速度运转,MM440用外部端子启停控制,另外接了一个输入来选择速度。

我设置的参数是这样的

P701=1,5号端子正转

P702=2,6号反转

P703=99,7号端子做高速

P801=722.2

P1020=722.2

P1001=50HZ

P719.0=2

P719.1=3

P771=20,模拟量输出

P778=4

P781=4


现在调试的时候发现,高速没有用,频率还是电位器设定的频率,请问我哪个参数设置的不对啊、、、

、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

后来好了,应该是P810,设置成P801了