回复:电机屏蔽层及通讯干扰问题

高山孤影

  • 帖子

    3521
  • 精华

    108
  • 被关注

    314

论坛等级:至圣

注册时间:2012-03-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-02-19 22:19:56

31楼

今天正好遇到一家工厂的设备出问题。8台变频器带8个辊子,其中一个辊子的转速偶尔出现上下波动,时间大约有3秒钟左右,而且是随机的,没什么时间规律,一天大约出现一两次吧。

现场检查变速箱没有异响,电机绕组也没有问题。其他同品牌的变频器工作正常。于是检查电机接线,发现接地不规范,更达不到等电位连接的要求,所有变频器和电机都是就近连接到了钢构上。于是,将这台有波动的设备走线重新安排,另取一根主线缆直接连接电机接线盒中的接地端子、电机外壳和变频器外壳,并将变频器外壳连接至变频器的接地端子上,到现在,现场没有再打电话过来。

http://blog.163.com/xiuzhang_2000/