以下是引用20170130604202在2017-02-18 19:33:25的发言 >3楼

我现在是先建立一个文本列表,一个开到位,开到位1时设打开,0时不设,一个关到位,关到位1时为关闭,0时不设,建开到位和关到位两个变量,画面中拖入个符号IO域,模式为输出,文本列表为开到位,变量为开到位,动画可见性变量为开到位,设为可见,从现0到1,画面中再拖入个符号IO域,模式为输出,文本列表为关到位,变量为开关到位,动画可见性变量为关到位,设为可见,从现0到1,再把第二个IO域拖到第一个上进行覆盖,打开模拟运行,当开到位为1时都没有显示,当关到位为1时,显示关闭,将两个IO域分开后再模拟运行,当开到为1时,显示打开,当关到位为1时,显示关闭,楼上的两位师傅我要怎么做才能再一个IO域里显示输出状态呢?

你这个意思能实现显示开到位和关到位了,如果两个都没到位显示正在执行吗?

不知道FLEXIBLE能不能用逻辑运算

把两个变量进行或运算,当等于1的时候隐藏,等于0的时候显示一个正在执行的文本